Pagina 2 di 5

Re: Cancello automatico con Shelly 2.5

MessaggioInviato:07/07/2019, 15:59
da lizzus
quindi praticamente passa corrente da quando inizia ad aprirsi a quando si chiude... OK. Con lo schema che hai fatto in poche parole il nostro interruttore in homekit è di default su "OFF", va poi su "ON" quando il cancello si apre e ritorna su "OFF" quando il cancello è nuovamente chiuso. E fin qui ci siamo. La mia domanda è: cosa ti interessa impostare come variabile quando il cancello è su "OFF"?

Re: Cancello automatico con Shelly 2.5

MessaggioInviato:07/07/2019, 16:01
da warrior1985
Hai perfettamente capito il funzionamento. A me interessa che quando é in ON non accetti il comando di apertura altrimenti bloccherei il cancello perché il funzionamento é un click parte un click stop un click inverte la marcia. Non so se mi sono spiegato.

Re: Cancello automatico con Shelly 2.5

MessaggioInviato:07/07/2019, 16:24
da lizzus
non deve accettare il comando manuale del pulsante, giusto?

Cancello automatico con Shelly 2.5

MessaggioInviato:07/07/2019, 16:27
da warrior1985
Esatto. Sarebbe perfetto se non lo accettasse nemmeno da App

Re: Cancello automatico con Shelly 2.5

MessaggioInviato:07/07/2019, 16:36
da lizzus
Ti faccio un po' di domande:
1. conosci bene Ravencore? Sai come implementare il tutto?
2. conosci l'app EVE?

Detto ciò, la mia risposta è "secondo me si! Si può fare"

Re: Cancello automatico con Shelly 2.5

MessaggioInviato:07/07/2019, 16:47
da warrior1985
Conosco Ravencore ma non nel dettaglio e conosco Eve ma non nel dettaglio

Re: Cancello automatico con Shelly 2.5

MessaggioInviato:07/07/2019, 17:29
da lizzus
Allora secondo me puoi gestire il tutto con Ravencore (dai un'occhiata qui: https://www.twibuk.com/read-blog/22_gui ... ml#device2) con le seguenti impostazioni:

Board Type va impostato su 5
Device Type va impostato su 2
Log output va impostato su 0
External Toggle 1 va impostato su 1 (qui ci sarà collegato il pulsante apri-cancello)
External Toggle 2 va impostato su 2 (qui ci sarà collegato la luce di cortesia)
Init State SW1 va impostato su 2
Init State SW2 va impostato su 2
Inching Time 1 va impostato su 1,5 (è il numero di secondi in cui viene dato l'impulso dell'apri-cancello)
Inching Time2 va impostato su 0 (0 equivale a dire disabilitato)

questa la parte di configurazione del tuo dispositivo con Ravencore per il tuo progetto.
Poi andrà creata un'automazione complessa per impedire l'azionamento del pulsante.

Domanda: sei già in possesso dello shelly 2.5? Io sinceramente avrei utilizzato diverso hardware.

Re: Cancello automatico con Shelly 2.5

MessaggioInviato:07/07/2019, 17:32
da warrior1985
Si ho già il 2.5, cosa avresti utilizzato? Ho già caricato il firmware, lo configuro come mi dici e lo provo. Come faresti l’automazione per impedire il comando quando è aperto?

Re: Cancello automatico con Shelly 2.5

MessaggioInviato:07/07/2019, 17:54
da lizzus
ecco questo è già più complessa... devo vedere

Re: Cancello automatico con Shelly 2.5

MessaggioInviato:07/07/2019, 17:57
da warrior1985
Così come mi hai passato l’impostazione però io vedo due interruttori