Pagina 1 di 3

Problema shelly1

MessaggioInviato:24/03/2019, 10:53
da Gioz
Ho tre shelly1 nella stessa cassetta di derivazione, tutti con 0.7.2 uno dei tre spesso da non risponde per qualche minuto. Le uniche differenze che ha con gli altri due sono:
1 è configurato con interruttore esterno gli altri due con pulsanti
2 è attivato anche da una automazione (si accende per un minuto all’apertura di una porta) ...questo rende il problema ancora più noioso perché l’automazione spesso funziona a metà (magari si accende poi va su non risponde e non si spegne dopo il minuto)

Avete idee?

Re: Problema shelly1

MessaggioInviato:24/03/2019, 12:48
da lizzus
Sembra più un problema di rete. Io proverei a fare un erase e riflasharlo... La vedo la soluzione più veloce al tuo problema. Capisco che magari può essere una rottura...

Re: Problema shelly1

MessaggioInviato:24/03/2019, 18:10
da Gioz
lizzus ha scritto: 24/03/2019, 12:48 Sembra più un problema di rete. Io proverei a fare un erase e riflasharlo... La vedo la soluzione più veloce al tuo problema. Capisco che magari può essere una rottura...
Un pochettino si, dovendo riaprire la cassetta. L’effetto di un aggiornamento ota (quando uscirà una nuova versione) potrebbe essere lo stesso? Oppure erase e flash è una cosa più radicale?

Re: Problema shelly1

MessaggioInviato:24/03/2019, 21:05
da lizzus
Mai rimandare a domani ciò che potresti fare oggi... scherzi a parte io opterei per la via che ti ho suggerito.

Re: Problema shelly1

MessaggioInviato:24/03/2019, 22:29
da Gioz
0.7.3 di questa sera è capitato a fagiolo, un tentativo a questo punto lo faccio ;-)

Re: Problema shelly1

MessaggioInviato:24/03/2019, 23:23
da lizzus
Hai visto?!? :D

Re: Problema shelly1

MessaggioInviato:25/03/2019, 9:32
da Gioz
L’aggiornamento 0.7.3 non mi ha risolto il problema. Problema che ho “studiato” maggiormente e si presenta sempre (o comunque spessissimo) in concomitanza dell’automazione.
In pratica ho una automazione che accende la luce comandata dallo shelly per un minuto all’apertura di una porta.
Lo scenario in cui avviene il malfunzionamento è il seguente:
Lo shelly è ok
Apro porta
Luce si accende
Lo shelly va su non risponde
Quindi la luce non si spegne dopo il minuto prefissato.
Di solito se vado ad agire sul comando manuale (interruttore) per spegnerla lo shelly esce dallo stato non risponde

Re: Problema shelly1

MessaggioInviato:25/03/2019, 9:49
da lizzus
Domanda: hai fatto l’aggiornamento o la hai flashata ex novo dopo un erase?

Re: Problema shelly1

MessaggioInviato:25/03/2019, 10:39
da Gioz
lizzus ha scritto: 25/03/2019, 9:49 Domanda: hai fatto l’aggiornamento o la hai flashata ex novo dopo un erase?
Ho fatto aggiornamento ota

Re: Problema shelly1

MessaggioInviato:25/03/2019, 17:46
da lizzus
Non per essere polemico, ma io cosa ti avevo suggerito?